非消防电源配电箱是输入\输出模块,火灾声光报警器是输出模块,常开防火阀是输入模块,为什么啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • alicezhouxiaomin
    哇!好厉害:)谢谢指点哈!有QQ没有?可以交流一哈经验么?我的是3531295
    谢谢dragoneter!
    2006-04-21 11:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • 闪电喵哥
    闪电喵哥 板凳
    非消防电源配电箱的切除需要控制(输出),切除以后的信号需要返回(I),所以需要I/O;火灾声光报警器的接通需要控制(输出),通常都是整体式的,不需另加控制模块,如果用模块,I/O也不是不可;常开防火阀不需要控制,但是它的关闭信号需要联动停风机,所以是I。