做虹吸雨水时局部和设计图纸不同有多大影响?如根据现场情况增加几个弯头、管线长度增加几米对排水有何影响!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sharperd
    sharperd 沙发
    增加弯头及增加管道长度都会对水阻有影响,由于虹吸系统是一个精确的系统,需要对管道内水的流速及压力作精确的平衡及控制,增加弯头或增加管道长度往往需要扩大原有管径以保持压力的平衡,因此施工时由于现场的原因需要变更,一定要厂家重新对系统进行验算及重新出变更后的设计图纸。

    本人从事虹吸多年,欢迎对这方面有兴趣得朋友一起讨论学习
    捷流技术工程(广州)有限公司
    联系电话:13711485659 赵
    邮箱:raiffzhao@163.com
    QQ:120516355
    2006-12-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • lb_lin_gzb
    lb_lin_gzb 板凳
    弯头如果角度不大,长度增加几米问题并不大。但即使这样你也难以验收关呀!
    2006-04-19 17:22:19

    回复 举报