土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 节点域设计不满足?

节点域设计不满足?

发布于:2011-04-14 20:10:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
pkpm软件设计钢结构,节点域始终满足不了。
******节点 6 节点域验算不满足 该柱强轴方向节点域稳定性不满足要求 [(Hb+Hc)/90]/Tw = 1.020 >1 节点域柱腹板厚度为 12.0mm, 计算满足需要的最小板厚为 14.0 mm
但是腹板厚度调大还是满足不了,是什么原因?
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发

    解决办法有二:
    1、加大节点域的腹板厚度
    2、调整接点域的连接方式
    2011-04-15 08:16:15

    回复 举报
    赞同0