请教在北方地区开式冷却塔冬季要做什么特殊的处理。请教在冷却水里面加乙二醇是否可行

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • rudong5245
    rudong5245 沙发
    冷却塔冬季不使用:一定要排水防冻;
    冷却塔冬季使用:可以在风机上安装变频器,进行变频控制风机,这样就可以控制制冷和节能。再者条件允许适当增加塔循环量也能减少结冰量。不知道能否帮助你~

    [ 本帖最后由 rudong5245 于 2011-11-3 20:07 编辑 ]
    2011-11-03 20:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • zsl130
    zsl130 板凳
    为什么?普通水不也需防腐吗,乙二醇不防冻吗?加应该是没问题吧,我现在的问题是能加到多少啊,比方哈尔滨-50度,真加到乙二醇浓度57%觉得也不太可能。请哪位大侠指导一下
    2011-10-05 15:26:05

    回复 举报