土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 如何选用铜鼻子
今天工地的工头说我这里的铜鼻子使用不规范,根据他们给的文件里要求是:“配线严禁使用开口鼻子”。以前的做的配电箱全都是开口鼻子,也没问题,。国家要求是不是也“配线严禁使用开口鼻子”???

全部回答(2 )

  • dandelion23
    与接电缆处开口,我们也做过焊锡处理了。
    2011-04-15 10:04:15 来自 PC 评论 举报
  • panlizuanyong
    是与接线罗栓处开口还是接电缆处开口?骑着是开口接线鼻子(接线端子),后者为U型接线端子。前者用在电气试验、测量的临时接线中,拆卸方便,不可其他接线中使用。U型接线端子是连接电缆处不是封闭的,与电缆通过机械连接后必须锡焊饱满才可以使用。
    2011-04-14 22:57:14 来自 PC 评论 举报