发布于:2006-04-19 15:26:19
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
今天碰到这样一根问题,我们公司电缆是6/10kv电压等级的,用户一开始是从电厂直接供电,现在供电局不让这么做了,没办法,用户只有让供电局帮他们改道到国家电网上了,可是电网是8.7/15kv,那根YJV22 6/10KV 3*150电缆中间停了半年,有人将电缆锯破,供电局施工队帮他们做了个中间接头,现在又说电缆不能用于8.7/15KV电网,各位有什么高见啊,不过我想这种事情也没有办法了,肯定是供电局怎么说怎么好了,老大啊,对于电压等级大家一般是怎么叫的啊,我们电缆厂家一般是0.6/1、1.8/3.6、6/10、8.7/15、26/35KV等电压等级,大家都是怎么叫的啊,一般10KV指的是6/10还是8.7/15KV啊?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句4.1 额定电压
本标准中电缆的额定电压UO/U(Um )表示方法如下:
UO/U(Um)=3.6/6(7.2)—6/6(7.2)—6/10(12)—8.7/10(12)—8.7/15(17.5)—12/20(24)— 18/30(36)kV。2]
注 1:上述电压的表示方法是合适的。尽管在一些国家采用其他的表示方法。例如:3.5/6-5.8/10-11.5/20-17.3/(30) kV。
在电缆的电压表示UO/U(Um )中。
UO :电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U:电缆设计用的导体间的额定工频电压;
Um :设备可承受的“最高系统电压”的最大值(见 GB 156)。
电缆的额定电压应适合电缆所在系统的运行条件。为了便于选择电缆,将系统划分为下列三类。
——A 类;任一相导体与地或接地导体接触时,能在 1 min内与系统分离。
——B 类;可在单相接地故障时作短时运行,根据JB/T 8996规定,接地故障时间不宜超过1h,对于本标准包括的电缆允许更长的带故障运行时间,但在任何情况下不宜超过 8h,每年接地故障总持续时间不宜超过 125 h。
——C类;包括不属于 A 类、B类的系统。
注 2:应该认识到,在系统接地故障不能立即自动解除时,故障期间加在电缆绝缘上过高的电场强度,会在一定程度上缩短电缆寿命。如预期系统会经常地运行在持久的接地故障状态下,该系统应划为C类
看国标中表格内容,6/6应该用于C类系统,6/10用于其它两类系统,给用户怎么解释,他就是不同意,认为两种电缆标识不同,结构上肯定有所差别,弄的我们也是无可奈何啊,他是客户!
回复 举报
回复 举报