正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 449 人订阅
阅读下一篇
一个塑胶洁净厂房,要求是1000级和10万级的,原设计是2台风柜,每台95000风量,采用2次回风,一次回风为19500,二次回风为75500,一台新风机,处理到室内状态送到2台风柜里,每台送1800,施工完后,温度达不到设计的22度.现在找原因,你们看看是不是设计有点问题,新风小了,一次回风也太小了,冷负荷也小了(设计的冷负荷为180kw).
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句其实也就是和普通空调一样,就是在加工区设计洁净度。做过了就没什么神秘了,湿负荷真的很大,只能用新风来负担。热湿比很小,有的地方牺牲湿度来保证温度。
有个很棘手的问题是:如果用恒温恒湿机的话,占用空间大,由于重量大而不能吊顶。幸亏洁净等级不是很高,用了在风道上加过滤器。在接近送风口加(亚)高效过滤器。
排风也比较难做,因为车间基本在大面积的中央,管道阻力难处理。
回复 举报
回复 举报