多少容量的变压器需要进行冲击合闸试验

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wojv2009
    wojv2009 沙发
    拉开空载变压器时,为什么会产生操作过电压?什么原理?
    带电投入空载变压器时,为什么会产生励磁涌流?什么原因?
    2011-04-29 20:43:29

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    说得不错。

    新投运的变压器做冲击合闸试验的目的主要有:
    1、利用操作过电压,检验变压器的绝缘强度;
    2、利用励磁涌流产生的电动力,检验变压器的机械强度;
    3、检验继电保护(差动保护或速断保护)是否能躲过励磁涌流。