正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.13 万条内容 · 366 人订阅
阅读下一篇
比如一个55KW的水泵 选一个150/5的变比 是否合适 一般是怎么来选择的 求高手
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、根据手册上的简化计算公式来看,变压器的损耗与二次侧计算负荷、变压器额定容量、空载和短路的有功、无功损耗有关。除了二次侧的计算负荷需要通过负荷计算求得外,其余的可以直接查变压器参数查得。
2、直接查变压器有功、无功损耗图。
3、根据变压器容量来估算:有功≈0.02S,无功≈0.1S,S为变压器额定容量。
此处由于不确定变压器型号,根据3,可以估算500kVA的有功损耗为10kW,无功损耗为50kvar。这是功率损耗,再考虑时间因素,就可以求得相应时间的电能损耗。
回复 举报