防火分区的双电源需要到排污泵箱吗
防火分区的双电源需要到排污泵箱吗
防火分区内4KW排污泵的双电源需要到排污泵箱吗,可不可以和防火卷帘共用一个双电源箱,然后引出一路线到排污泵箱
发布于
2011-04-14 15:20:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ljq95808
这个我最近也遇到了,审图回复 让我在集水池泵箱泵上加双电源切换,正郁闷呢呢,泵箱的上级开关已经设双电源了,到泵箱又设,这不多此一举吗。而且怎么设呢..烦闷中,要是有会的希望加我qq,我将图纸发过去,教导我下。
我qq:51699427
2011-04-15 10:29:15
来自 PC
评论
举报
cxuzhu
要看排污泵的负荷等级,如果是消防电梯的集水井的是一级负荷双电源末端切换,其它是不需要的。
2011-04-15 09:45:15
来自 PC
评论
举报
加载更多