防火分区内4KW排污泵的双电源需要到排污泵箱吗,可不可以和防火卷帘共用一个双电源箱,然后引出一路线到排污泵箱

全部回答(3 )

  • ljq95808
    这个我最近也遇到了,审图回复 让我在集水池泵箱泵上加双电源切换,正郁闷呢呢,泵箱的上级开关已经设双电源了,到泵箱又设,这不多此一举吗。而且怎么设呢..烦闷中,要是有会的希望加我qq,我将图纸发过去,教导我下。
    我qq:51699427
    2011-04-15 10:29:15 来自 PC 评论 举报
  • cxuzhu
    要看排污泵的负荷等级,如果是消防电梯的集水井的是一级负荷双电源末端切换,其它是不需要的。
    2011-04-15 09:45:15 来自 PC 评论 举报