土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调循环泵控制柜专用开关损坏的更换问题

空调循环泵控制柜专用开关损坏的更换问题

发布于:2006-04-19 14:19:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是我公司大楼内部的空调水循环泵,在不久前的维修中,可能因为大意,使循环泵线圈短路,电工操作失误,造成专用开关烧毁。由于设计的各种保护、报警功能平时根本没有使用,都是由电工手动启动停止泵的运转(一般只在上班期间运转,下班就停止),而这个专用开关比较昂贵,所以,为了降低费用,想用一个空气开关代替专用开关,将其他保护功能全部去掉。
不知各位前辈能否帮忙看看,方案是否可行。如果可行,选用何种开关?容量多大?(泵是15kw)

1145427565683.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • linsens
    linsens 沙发
    我想先接断路器,再接接触器,再接热继电器。都用40安的。可行么?
    断路器必须用电机保护型的么?电机保护型的比普通的有什么区别?
    2006-05-12 15:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • kenychan
    kenychan 板凳
    我认为只用一个开关代替专用开关并非可行,根据控制要求选择相应的接触器,热继,断路器,同时改动二次控制部分即可实现和原来一样的控制和保护功能.
    2006-04-29 12:03:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问无人值班站的遥视如何布置?

请问一个无人值班的35kV变电站的遥视部分是如何来布置的?比如出线柜,二次设备室的盘面如何监视,主要是摄像头的布置情况?有没有做过这方面的高手介绍一下。谢谢:)

回帖成功

经验值 +10