土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
砖混结构
\
砌体设置伸缩缝,缝宽是否应满足抗震缝宽要求
砌体设置伸缩缝,缝宽是否应满足抗震缝宽要求
砌体设置伸缩缝,缝宽是否应满足抗震缝宽要求?
发布于
2011-04-14 11:25:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
sk1982916
抗震缝在抗震区应该都要满足,我也顺带问下,那几次时不时也得断开?
2011-04-28 11:12:28
来自 PC
评论
举报
sddtlzy
要满足抗震缝是必须的,并且现在新规范对抗震缝的宽度要求提高了!
2011-04-27 11:09:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tzgsky-2008
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
砖混结构
返回版块
10.11 万条内容 · 437 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
sk1982916
抗震缝在抗震区应该都要满足,我也顺带问下,那几次时不时也得断开?
2011-04-28 11:12:28
来自 PC
评论
举报
-
sddtlzy
要满足抗震缝是必须的,并且现在新规范对抗震缝的宽度要求提高了!
2011-04-27 11:09:27
来自 PC
评论
举报
加载更多