土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高度超过12米,储油类的丙类仓库用哪种探测器?

高度超过12米,储油类的丙类仓库用哪种探测器?

发布于:2011-04-14 10:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高度超过12米,储油类的丙类仓库用哪种探测器?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ontimewhq
    ontimewhq 沙发
    不清楚,查一下规范就清楚了。
    2011-04-16 21:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • ccppm
    ccppm 板凳
    采用防爆型温感探测器,可以管吊安装低点,不似烟感不能管吊
    2011-04-14 22:18:14

    回复 举报
    赞同0