我设计的商场2200平米,用全空气系统,我想问一下,回风管和排烟风管能用一个吗?具体有什么要求。谢谢

全部回答(3 )

  • pxyong2008
    可以合用,设置排烟防火阀,实现报警后自动切换要求,排烟口(排风口)根据防烟分区设置开闭。
    2006-04-21 09:54:21 来自 PC 评论 举报
  • 25694699
    排烟分区一个多大啊?
    2006-04-19 22:01:19 来自 PC 评论 举报