发布于:2011-04-14 09:45:14
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
传说已久的氮封水箱,今天我来爆料,以飨读者,不回不是爷们,百年真藏,亲情奉献:
氮封水箱:构成选用PP或者不锈钢材质、单向可调压力呼吸阀、进氮气管(包括正常运行时的管径较细的氮气管与负压变化较粗的进氮气管,两管并列各装电控阀门)、压力传感器,及水封.
各项主要参数即作用;
单项呼吸阀:-50kPa---+50kpa可调范围,设定值100kPa,主要是当进水流量大于出水流量时能自动打开,向外泄压,机械可调式;
氮气管:较粗氮气管在负压连续一定时间时,较细氮气管不能补充足够气时,自动打开,防止负压破坏水箱;较粗氮气管在正常运行时进行补充氮气.
压力传感器;主要给氮气提供参数,用来控制氮气的进出,氮气压力高于120kpa,停止进气,此时单项呼吸阀在排气;当压力在80kpa时,开始进气此时出水大于进气,单向阀关闭.当用水量突然增大,连续负压80kpa一定时间时,较粗氮气进气,进气还是不行报警,人工干预.
水封:水封设计为从水箱水面以上引出u型水封管,U型弯高度控制在300cm左右,当压力传感器损坏或者故障时,当压力超过130kpa时,将水冲出U型水封,当负压60KPa时将水封水吸入水箱内,此时水封也破坏,在此两种情况下,都是事故,停止运行,但不会发生水箱破坏的情况
[
本帖最后由 foreverbaihe 于 2011-4-14 09:47 编辑 ]
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报