土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双头应急灯

双头应急灯

发布于:2011-04-14 09:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁见过三线制的双头应急灯,即一根充电线、一根开关控制线(用于就地控制开关或火灾强启控制)、一根N线,如果再加上PE线就是四根线。经常见设计图纸中选用这种双头应急灯用于上述控制方式,但我从来没有见过市场上有这种功能的双头应急灯,有见过的同学进来说说,能推荐一下厂家样本最感谢!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qinabochenhong

    跟楼主一样的问题。。。。。。自己也设计过 没买过
    2014-09-26 21:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • lcz080
    lcz080 板凳
    “至于你说的不能满足二级负荷的需要,我认为是满足了的,并没有违反供配电规范上的定义,你不能因为有一路电源被切断了就说它不满足,二级负荷只是要求供电不间断,供电可靠性是指火灾还没发生的时候要满足有两路电源可用,火灾后我只要保证耐火时限内的供电不间断就OK了。”保证二级消防负荷的两路电源,应该是至火灾时有两路电源,其中一路备用以保证可靠性,一路电源故障了,另一路电源顶上。如果是平时保证两路电源,有何意义?
    2011-04-27 11:13:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电柜荷重问题,求解答,拜托

工业与民用配电设计手册中讲,高压配电柜有向上的冲力,有的帖子说是开关分闸时弹簧的冲力,但我想,这个力应该是上下两个方向都有吧?在提给土建的条件里,会有配电柜每边的荷重,柜前的荷重以及柜后的荷重,我想知道,这些荷重都是根据什么而定的?也就是这些荷重是由什么力产生的?希望各位大侠指点,多谢多谢

回帖成功

经验值 +10