土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板挠度的问题???

板挠度的问题???

发布于:2011-04-14 00:10:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图中,卫生间板挠度超限,长边4米 ,此工程位于江苏常州,由于我们这边对卫生间恒荷,活荷要求比较严格,具体为什么我也不是很清楚,PKPM里选择了自动计算板自重,恒荷(既附加荷载)取值6 ,活荷载取值6 。 板计算时错层和边界全是固端 ,挠度超限,像我这种情况是属于结构布置问题 ,还是由于荷载太大 ,不能在按一般以跨度来取板厚 ,适当加强板厚吗? 我就怕是结构布置问题!请大家帮忙解决下 ,谢谢了!

34.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wjesy
    wjesy 沙发
    2011-04-20 13:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • sfy710
    sfy710 板凳
    即使严格,也不会这么大吧,恒载照你这么板自重+6=25*0.12+6=9kn/m2,那就是每平方1800斤,卫生间什么东西,有这么重?假设水会过膝,就是每平方1000斤,那还有什么东西会有800多斤集中在一个平方?个人觉得,自己算下荷载,那个自动计算板重就不要点了。我也犯过这样的错误,记忆犹新
    2011-04-20 11:24:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多