发布于:2011-04-13 19:45:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我刚来一家设计院,有个领导给我了分图纸,让我学习,可我发现图纸到处都是毛病,可有不确定,有那位师傅帮我看看,里面的问题找出来,我好给领导说说。。。先谢谢拉!!
昨天问了两个问题 (无影和powerbuildzs )两位大哥说的很好, 小弟在这里谢谢啦
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-15 10:16 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、50KA/1S,代表母排的最大承受电流及时间,一般计算功率因素选择0.8
3、应该选择N断开的?
4、按照规范是要求的。可以选择4芯线;
5、看到有些电气柜的负荷为110kw,不可能整个柜子就这么一台设备。一般习惯大于15KW会采用星三角或者软启动,至于变频的一般是根据工艺的要求而设置。
6、你所说的是一个电流互感器和电流表。变比是750/5
7、按照规范的要求,你所有的配电都在一个建筑物内可以不用设置浪涌保护器。如果有电缆从外部建筑物引来,需要在进入建筑的配电柜上对于供电进行保护。
还有一个如果有控制系统的情况,一般会对于控制系统的电源进行浪涌保护。
8、施耐德的接触器,可以去查看施耐德的选型手册。热继电器一般按照工作电流的1.25倍选择;
回复 举报