土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教问题

请教问题

发布于:2006-04-19 10:20:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问HY-LJ120零序电流互感器是用作小电流接地选线用,还是作为零序保护用的。我上网查了,但没有找到这种产品的说明。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haijun-2002
    haijun-2002 沙发
    感谢!!!!!!!!!
    2006-04-20 12:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    你的这个互感器应该是北京华星恒业电气设备有限公司生产零序电流互感器,HY-LJ120是用于小电流接地选线装置上的,一次电流为1~40A,二次电流为0.02~1A, 二次负荷2.5Ω。HY是华星的意思,L是电流互感器,J是接地用途,120是孔径。
    2006-04-19 15:44:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。