土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:雨蓬板植筋做法

请教:雨蓬板植筋做法

发布于:2011-04-13 19:10:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碰一工程,甲方增加了几个雨蓬,已经做成,详下图。现在要设计方认可。本人有几个疑问,想就此讨论一下.
1.悬挑构件是否可以采用植筋的做法?
过去做的工程,都是两边有支撑的构件(梁间加次梁,柱间加框架梁)。构件中掺入膨胀剂后,会对混凝土本身产生一定的预加应力。而悬挑板由于周边是自由的,不可能产生预加应力。悬挑构件新老混凝土结合面比较差。
2.不过,根据《加固规范》的内容《第12.1.2条 采用植筋技术时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:1 当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25》。由此看来,悬挑构件是可以采用植筋的办法。那么,对悬挑构件的植筋有啥特别要求呢?
1)新老混凝土结合面是否按一般构件凿毛(凹凸差不小于4mm)处理即可? 对凿入深度有啥要求?
2)根据下图,个人感觉除了钢筋植入深度有些浅外,请问:还有啥问题?

Drawing1.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yyc5795y
    yyc5795y 沙发
    1.《加固规范》12.1.4 种植用的钢筋,应采用质量和规格符合本规范第4章规定的 带肋钢筋。而本工程为圆钢筋。
    2.根据《加固规范》按fy=210N/mm2,按钢筋直径10,植筋深度23.5d=235mm。按钢筋直径8,植筋深度23.5d=188mm。图中取12d=120mm,感觉还是有些小。
    网上查了一下,悬挑的确能做(也没有做特别处理),详下文。不过,个人还是认为悬挑构件少采用植筋。
    2011-04-14 17:21:14

    回复 举报
    赞同1
  • x1xqq
    x1xqq 板凳
    1.悬挑构件可以采用植筋的做法
    2.对悬挑构件的植筋有啥特别要求呢?无。但如果是较大的悬挑梁,植筋锚固长度最好放大点。另外要注意原结构的情况,若在柱上植筋,要钻孔,施工阶段柱截面就小了,要验算一下柱的强度够不够,特别是高层;还有孔距构件边的距离要控制,不能太小。
    3。图中雨蓬钢筋植入深度无问题。一般板无此问题,因为即便有一根质量不好,但对整体影响不大。
    2011-04-14 11:23:14

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一裸成名的女星

照片全在这里http://bbs.co188.com/content/0_3351003_1.html

回帖成功

经验值 +10