土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
电缆敷设在室内和室外电缆沟,填黄沙,载流量是按直埋计算吗?
电缆敷设在室内和室外电缆沟,填黄沙,载流量是按直埋计算吗?
电缆敷设在室内和室外电缆沟,填黄沙,载流量是按直埋计算吗?
发布于
2011-04-13 17:49:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
angle82.84
你看看工业与民用配电设计手册498页,建筑物电气装置第五部分布线系统522,还有IEC60364-5-523,很全面,
2012-07-24 17:41:24
来自 PC
评论
举报
无影
恩,应该是的。这里载流量的不同主要是考虑散热的影响。
2011-04-13 18:49:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
fordown123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
36
回复
186
粉丝
7
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )