土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所的门尺寸到底是多少?
好像规范说变电所的门净尺寸为最大元件尺寸加300mm,有的书说是加500mm,到到底应该是多少?

全部回答(5 )

  • 2832566
    变压器房1800
    柜房1200
    2006-04-19 16:31:19 来自 PC 评论 举报
  • dsy123456
    变压器室,我们做成2400宽,
    其他室,1800宽或1500宽,配电设备能方便拿进拿出就行了啊
    2006-04-19 12:59:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10