土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不设消防泵的依据是什么?

不设消防泵的依据是什么?

发布于:2003-01-14 14:55:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?
我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sqm996
    sqm996 沙发
    应该设,但可借助于附近的其它水泵房统一考虑。
    2003-01-14 15:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • q131427
    q131427 板凳
    1、立足外救呗,利用水泵接合器。条件是要设屋顶水箱,或厂区内的高位水塔。
    2、
    或者你骗他说,将来全厂会统一建消防泵房,接通这个厂房的室内消防管网。现在嘛,就算了。
    3、我觉得2公斤差不多够了。栓口需要1.68左右,阻损0.4差不多了。
    2003-01-14 15:18:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规让用水喷雾,而消防的同志让用高泡,高层内燃油锅炉房究竟设置那个好。

高规让用水喷雾,而消防的同志让用高泡,高层内燃油锅炉房究竟设置那个系统好。设计上而言,那个方便。灭火效果而言,孰优孰劣。再一,建规上“单台蒸发量大于2t/h的燃油锅炉房,宜设蒸汽灭火系统”,又为何不用于高规中,按其条文说明的话,锅炉自已产蒸汽,利用蒸汽灭火有条件......

回帖成功

经验值 +10