土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙厚度与稳定性计算的矛盾!

剪力墙厚度与稳定性计算的矛盾!

发布于:2011-04-13 12:01:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照《高规》的字面意思是不满足墙厚要求时才按附录D计算稳定,这是不是说墙厚满足要求时即使计算不满足要求也没关系呢?
构造满足了计算不满足却没问题?
而且pkpm计算稳定时将无效翼墙(即使只是100的墙跺)也计入在内,导致原本稳定计算无法通过的墙跺加上无效翼墙后就通过了计算。
另外新《抗规》里只是将墙厚的要求规定为“不宜”,未说明违反了“不宜”之后的解决办法更没有提及稳定计算的要求。到底按哪本规范执行呢?
现在做的一个工程地下3.9层高,200的墙厚满足两本规范的要求,但pkpm计算稳定性有个别墙肢不满足要求,是按《高规》的字面意思呢还是应该再手算复核稳定?或者直接执行《抗规》,墙厚满足即可。
望高手指点!!谢谢!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发

    学习,谢谢楼主分享。在PKPM说明书里,加了一些楼主的见解

    2020-05-26 10:47:26

    回复 举报
    赞同0
  • 铸造总装
    铸造总装 板凳

    《高规》7.2.1第一款明确要求剪力墙的厚度满足附录D的稳定性要求

    2020-05-18 09:19:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位,砌体坡屋面如何让建模

本人最近做一个砌体坡屋面带阁楼的住宅,坡屋面五合建模?谢谢各位先!!!

回帖成功

经验值 +10