土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 宿舍楼的防排烟问题,帮我确定下吧。

宿舍楼的防排烟问题,帮我确定下吧。

发布于:2011-04-13 11:37:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟现在正做一个宿舍楼暖通,七层的,有几个问题想和大家探讨一下。因为我大学的专业是热能与动力工程,到单位做的大多却是暖通的项目,有些地方的确不足,希望指正。
进入正题,
1、我读《建筑防火规范》觉得判定防烟楼梯间和消防电梯间的标准是有没有防烟前室、开敞式阳台或凹廊等,这个方法对不对呢?
2、我所做项目的楼梯间是什么楼梯间?(我觉得不是消防楼梯间,因为前室是敞开的,无门,更别说乙级防火门,应该是封闭楼梯间吧)我的楼梯间需要设置防排烟吗?
一楼楼梯
一楼.png
二——七楼楼梯
二--七楼.png
3、宿舍内楼道长34米,最远门距离疏散楼梯的距离为24米,我需要设置防排烟吗?规范上讲其它建筑中长度大于40m 的疏散走道应设置排烟设施。
楼道
楼道.png
4、这是项目的建筑图纸,如果你有空可否为小弟看一下除了楼梯间和走道那里还需要设置防排烟,以及有需要通风的地方吗?劳驾。


[ 本帖最后由 guoguowy 于 2011-4-13 12:00 编辑 ]

一楼.png


二--七楼.png


楼道.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • greenwood11
    greenwood11 沙发
    那达不到《建筑设计防火规范》上9.2.4的要求“自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。”怎么办啊?
    自然排烟满足不了就设机械排烟
    2011-05-04 12:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • longlixin123
    longlixin123 板凳
    学习中 关注这个问题
    2011-04-24 22:09:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中间包复合反射隔热保温技术的研究

中间包复合反射隔热保温技术的研究

回帖成功

经验值 +10