土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 医院中心供应室设备散热问题

医院中心供应室设备散热问题

发布于:2011-04-13 11:08:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近有个项目,是个医院的中心供应室,有四台高温灭菌器,厂家说每台散热量有20kw,工作温度35度以下,要消除设备余热。我想了两个方法:
一、做低温送风,全送全排消除余热,好像通风量要一万多(送风12度),可是没有设备机房
二、用VRV制冷 但由于设备全年都是散热的 冬季制冷VRV要受到室外温度的影响
请教各位,有什么好的办法

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fun11loo
    fun11loo 沙发
    用过的蒸汽不会直接排放的,有排放管道。。。直接排放的量太大了
    2011-04-19 08:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • fun11loo
    fun11loo 板凳
    杭州刚做完一个医院的中心供应室,3台高温灭菌放在独立的空间里,前面设检修门,平时工作的时候柜体是封闭的,凝结水由管道排掉,做了两根新风管和三根排风管+三台排风机,但是现在医院里反应太热,我叫他们让做蒸汽的把保温重新做好,再检查排风系统是否正常工作。
    我后来没去过现场,估计是设备散发的热量太大和蒸汽保温没做好,另外,新风管和排风管都在顶上,虽有一定的间距,估计换气效果也不好
    做全新风系统,冬季只送风排风(室外的气温?),排掉大部分热量,剩下的就当是给房间里供热,其他季节开启制冷就能解决问题了,不存在冬季空调制冷效果不好的问题

    [ 本帖最后由 fun11loo 于 2011-4-19 08:27 编辑 ]
    2011-04-19 08:21:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 433 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对静压非常敏感的空调房

这边有一个对压差非常敏感的空调间,外边挂风,室内静压就有波动,现在考虑在室外做一个静压箱,然后把压力传感器的室外管装在静压箱中,现在不知道静压箱怎么做,有什么要求。另外各位大哥如果有别的不需要做静压箱的好办法,也可以赐教一下!!要求,室内静压相对于外界15Pa.波动越小越好。

回帖成功

经验值 +10