这边有一个对压差非常敏感的空调间,外边挂风,室内静压就有波动,现在考虑在室外做一个静压箱,然后把压力传感器的室外管装在静压箱中,现在不知道静压箱怎么做,有什么要求。另外各位大哥如果有别的不需要做静压箱的好办法,也可以赐教一下!!要求,室内静压相对于外界15Pa.波动越小越好。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
fun11loo
沙发
用过的蒸汽不会直接排放的,有排放管道。。。直接排放的量太大了
2011-04-19 08:26:19
赞同0
-
fun11loo
板凳
杭州刚做完一个医院的中心供应室,3台高温灭菌放在独立的空间里,前面设检修门,平时工作的时候柜体是封闭的,凝结水由管道排掉,做了两根新风管和三根排风管+三台排风机,但是现在医院里反应太热,我叫他们让做蒸汽的把保温重新做好,再检查排风系统是否正常工作。
2011-04-19 08:21:19
赞同0
加载更多回复 举报
我后来没去过现场,估计是设备散发的热量太大和蒸汽保温没做好,另外,新风管和排风管都在顶上,虽有一定的间距,估计换气效果也不好
做全新风系统,冬季只送风排风(室外的气温?),排掉大部分热量,剩下的就当是给房间里供热,其他季节开启制冷就能解决问题了,不存在冬季空调制冷效果不好的问题