看看,高层框剪结构角柱位移比不满足规范要求,达到1.6以上怎么办?本建筑96m高,为框剪结构,地下2层,地上5层商业,5层以上到25层结构收进,做写字楼。计算时主楼底层柱尺寸定位1200X1200,上部逐渐收为800X800。但是查看位移比时发现4层5层角柱节点的位移比达到1.6以上了,XY两个方向的地震作用都在1.5以上了。我尝试加大柱界面到1300X1300但是收效甚微。不知有没有更好的办法解决此问题,引起角柱位移比过大的原因是什么?是不是我中间的剪力墙结构位置偏上导致的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
weapon_li
沙发
SATWE计算的是各振型下的节点位移经过CQC以后的最大位移和平均位移比,使得数据不具有物理意义,规定水平地震力在条文解释中有说明,是指在同一组力的作用下的楼层最大位移和平均位移比,是具有物理意义的。