求助:日夜温差较大的情况下,对管道试压是否有影响这几天在做一根159无缝钢管试压工作,长度为90米,沟槽式连接,有3处结构变形缝设置金属波纹管。试压过程中管道暴露在室外(之后将预埋于混凝土结构中)。情况是这样的:在进行管道24小时保压时,下午4点注水加压至0、8MPA,至第二天早上8点压力在正常范围,但是从上午9点开始至下午2点,压力不降反升,升至1.8MPA,(其中没有加压)整个过程管道都暴露在阳光中,根据天气预报温差大致10度左右。想问问大家,是否有这种水的热胀冷缩的可能性?还是管道中空气没有放完,造成这种情况?谢谢大家