土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题

很疑惑!!!箱变接地及引出电缆问题

发布于:2011-04-13 08:24:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个箱变中有两台变压器,两台变压器高压侧不同回路,低压联络配电互为备用供给周围的几个一类高层住宅。
两台变压器中性点各自接地,因在一个箱变中,所以合用接地装置,因为都有了PE线,成为了TN-S系统,没有了PEN线,所以采用四极开关联络,防止中心线形成环流。这种情况下两台变压器还能配出四芯线(不含PE)到很远的其他单体建筑吗?

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • cai2561
    cai2561 沙发
    他对TN-S系统理解有误,他是往周围高层住宅引电源,不适合做TN-S,他判断就不对。如果每个高层有专门配电室做成TN-S没话说。而且住宅区用箱变的好像不多,我们这住宅区尽量不用箱变。
    2011-04-20 12:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • 电气老孙
    电气老孙 板凳
    何为零线?何为火线?其中零线进入建筑后要与建筑物的接地基础连接进行重复接地,此处引出一零一地,从此处理解的话你说的应该是TN-C-S系统,引入建筑物得是三条相线+一条PEN线,PEN在进入建筑物后做重复接地分成PE+N线,这是典型的TN-C-S系统当然可以;
    但是与楼主帖子的本意不符,他已经说明了箱变系统采用的是TN-S系统,难道在出线的地方再把PE线和N线合并成PEN线?要不然你说的零线从何而来?
    2011-04-20 12:22:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一直都有一个问题,关于EPS的使用时间……

例如,EPS,3kW,90min如果给1.5kW的照明回路供电,可以支持3个小时吗?如果给6kW的设备供电,会跳保险吗?

回帖成功

经验值 +10