关于马达控制中心故障问题请教

发布于:2006-04-19 00:23:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现场运行中,马达控制中心有一控制单元突然冒烟,热继没有动作,断路器已处于trip位置,单元打开,发现电源进线端铜片都烧化了,接触器进线端子也烧黑了,线都烧露出铜丝了,断路器、热继接线端子无烧过痕迹,热继整定正常,电机、电缆检查绝缘正常。

1145412952988.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuqizhou1952
    liuqizhou1952 沙发
    接触器进线端子螺丝松动,引起接触器进线端子发热,绝缘被破坏,引起接触器进线端子短路.
    2006-04-21 20:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • fengjia3
    fengjia3 板凳
    接触器上端一相发热打火,并出现较大的弧光,由于接触器发热处距离电源侧较近,出现的弧光引起电源侧弧光短路。
    2006-04-19 15:00:19