变压器
\
【求助】电流互感器的故障原因分析
【求助】电流互感器的故障原因分析
35kV环氧树脂浇筑电流互感器,手车是SN10-35,连续有2条线路的互感器烧了。引起接地,变电站在巡视时没有异味,也没异常声音,停电检查发现,互感器绝缘有烧黑的痕迹。一般这种情况,是什么原因,如何预防,请给予帮助
发布于
2011-04-12 20:46:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cjxxsld
从图片看好象是LCZ-35 型CT, 有可能是表面积有灰尘受潮后引起闪洛放电, 最终导致一次对二次击穿破坏
2012-12-01 15:57:01
来自 PC
评论
举报
rong077
楼上说的有道理
2011-04-13 20:06:13
来自 PC
评论
举报