土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线回路的导线可以分别穿管敷设吗?

三相五线回路的导线可以分别穿管敷设吗?

发布于:2006-04-18 21:50:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我作的一个工程,土建施工时,电气施工人员没有及时予埋保护管,而使一个埋地敷设的回路BV-3*25+2*16-SC50无法按图纸施工.因为毛石基础上有圈梁,已经施工完,地面还准备做地热,线路又长,总之无法按图施工.土建进度正准备砌一层的墙.
为了解决此问题,施工人员建议把此回路的导线分别穿4根PVC25管敷设(N与PE线考虑穿一根管),这样就可以敷设在一层的顶板里(板厚100).我觉得这样做太别扭,但也没想到什么不能这样做的理由.这也不是金属管,也不存在有涡流的问题.
我想向各位请教一下,这样做可以吗,为什么?
谢谢!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    2006-05-30 11:17:30

    回复 举报
    赞同0
  • azed_123
    azed_123 板凳
    用单根五芯的电缆不就可以吗?
    为什么一定要用五根单芯的电线?
    2006-05-14 14:02:14

    回复 举报
    赞同0