本人现在做的一个项目碰到这样一个问题,设计院设计的图纸上说明去离子水采用不锈钢管,实际施工时业主却要求采用食品级不锈钢管。请问去离子水的管道是否必须用食品级的不锈钢管
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
myna
沙发
一级反渗透,设备被厂家能简单就简单了·~,控制头是福莱克5600,最小的一个型号,压力表就膜前压力和膜后压力~~没有进水压力,电导率没有原水电导~~浓水流量计已经长绿藻了,证明用了最少半年了~~管道看样式和颜色像是南亚的管道~~质量部好~~看膜的管道连接方式,应该是四支串联,这样可以增加回收率,不过回收率大要于50%,后面那个不锈钢柱体应该是混床,体外再生混床,如果进水电导200左右的话,这样一套设备的水质可以做到10兆欧以上,不过是刚运行的时候,看这设备这里省点东西,那里用点差东西,设备成本在这里我不就说了,但是厂方购买的话,应该在3万左右~~鉴定完毕!
2011-04-19 09:39:19
赞同0
-
zhongyu2007
板凳
没看到原水泵呀 还有反渗透膜立式和平式有什么优缺点