求助高压计量问题
求助高压计量问题
遇到这样的问题愚昧啊,高压计量三相三线的相同的接线为什么计量表上有的显示正常,但有的显示-Ia(反相)呢?首先说明接线是没问题的。
发布于
2011-04-12 17:22:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zyz8438
估计是A相CT极性接反了!
2011-04-14 09:13:14
来自 PC
评论
举报
dxdq123
计量表型号是DSSD331威盛的,调换互感器有没有影响;在互感器效验之前做带负荷送电实验没问题,但是互感器效验之后没有按原来的顺序安装(接点没变,没有检查极性),是不是有这种可能?求解 谢谢