土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 2007年实行的生活饮用水标准中,出厂水中限值

2007年实行的生活饮用水标准中,出厂水中限值

发布于:2011-04-12 17:15:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2007年实行的生活饮用水标准中:

消毒剂名称 与水接触时间 出厂水中限值 出厂水中余量 管网末梢水中余量
氯气及游离氯制剂(游离氯,mg/L) 至少30min 4 ≥0.3 ≥0.05
一氯胺(总氯,mg/L) 至少120min 3 ≥0.5 ≥0.05
臭氧(O3,mg/L) 至少12min 0.3 0.02如加氯,总氯≥0.05
二氧化氯(ClO2,mg/L) 至少30min 0.8 ≥0.1 ≥0.02


这其中“出厂水中限值”,是什么意义???????
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    出厂水中限值,是指某种消毒剂在清水池中混合后,输送到管网内的最高允许浓度,相对于出厂水中余量而言,余量是最低不低于的数值。。当然对于长距离输送清水,以及大城市管网延伸很长的情况下, 根据中途泵站的设置情况,是可以根据限值和余量中途投加消毒剂的。。
    2014-11-06 09:38:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1440 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水解-接触氧化工艺处理

分享分享 大家一起分享

回帖成功

经验值 +10