通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
1000平方的办公室,走道一边为敞开式办公、一边为一间间办公室,请问需要强排烟吗》?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
实验室通风柜通风系统,做成变风量系统。风机最好一用一备。通风柜电动阀两通控制,万向罩等局部排风设备就常开吧。
“请教大家下:
1、一个用作日化品研发的实验室,平时换气次数按10次/h计算,空调季节按40m3/h.人计算,是否可行?
2、实验室有通风柜和一些排风罩,当然同时开始率不会很高,那对于空调负荷需要考虑多少的损失?
3、对于这样的实验室还需要注意哪些?"
第一条,不可行,实验室这样的用途房间,功能性要求是第一位的,换气次数10次是必须达到的,空调季节也不能少。风量这么小,通风柜的排风理怎么满足呢。
第二条,你可以计算一下,空调负荷非常可观。
第三条,参见前面的建议。