土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家分析零线出现100v电压的原因

请大家分析零线出现100v电压的原因

发布于:2006-04-18 20:28:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
帮朋友接了个电源,接好后却发现零线带有100多伏的电压,我把具体的接线情况以及故障情况都写在附件里了,请大家帮助分析!谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    零线有断开处存在,也就是:零线相当于在电缆中有一根悬浮着的电线。在这根线中产生了感应电,100V,有时会达到200V以上,最好用直流表侧(因是非工频电压)。往往能电人呢,但能量不大,接个灯泡放一下电,就暂时无电压了。
    以上分析,供参考。
    2006-04-19 13:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • ws550998758
    ws550998758 板凳
    谢谢大家的回答。我查了半天也没查出故障点, 最后我把“从架空线到室内的四极空气开关(2#)”这段电缆的零线不用了,单独敷设了一根零线,问题解决。请大家继续分析故障原因可能是什么?
    2006-04-19 13:44:19

    回复 举报
    赞同0