正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(65 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
最近接了个项目,有两个400m³的液氨球罐,要求上喷淋系统。因为球罐是保温罐,而且昆明这边即使夏季气温也不高,上喷淋不是为了冷却,而是从环保的角度考虑的,当压力超标发生氨气泄漏时,能迅速启动喷淋系统,使氨气溶于水,避免发生安全事故。该如何做呢?哪位好心的大虾指点下,以前没有做过球罐的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(65 )
只看楼主 我来说两句-
zhouquan77
沙发
沟通很重要。。。。。
2011-05-11 13:39:11
赞同0
-
lwxboy2020
板凳
这个问题提得很好,多年来这个问题困扰了很多人,在此谈点本人的看法,首先我们要搞清楚高档住宅和普通住宅的区别,高规2.0.11条文解释;“高级住宅,指建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅。如何掌握这些原则呢?一是看装修复杂程度,二是看是否有满铺地毯,三是看家具、陈设高档与否,四是设有空调系统,四者均具备,应视为高级住宅。”因此不具备上述条件的就视为普通住宅,但是我们现在面临的问题是,很多的商住楼在土建设计时都是毛坯房,只有等到住户进行二次装修进住后,才能辨别是否为高档住宅和普通住宅之分,这就给在设计时带来了很多不确定的因素,至少无法预知住户的装修结果,那么我们现在的做法是,经与建筑专业协商凡是毛坯房的高层住宅或是高层商住楼一律按普通住宅进行设计,也就是说在公用走道部分不设喷淋管道,本人与当地的消防部门也探讨过这个问题,大家都有共同的看法,1、高规编制人员在作规范讲解时已将高级住宅一条栅除,也就是说除别墅和建筑面积大于140平米的建筑可视为高档住宅外,其余均视为普通住宅,即为普通住宅也就不必设喷淋管道。2、作为住宅特别是高层住宅的走道上在我国发生的火灾的机率几乎为零。3、在深圳、广州、上海等大城市早在05年都已开始不考虑设置喷淋管道,都得到了消防部门的许可。4、当各层设有消火栓、消防卷盘、灭火器等这些设施能满足消防要求的情况下,再设置喷淋系统无疑会增加很多投资。5、规范滞后,规范的针对性是指之前的时期,已不能满足现阶段的要求。因此,综上所述本人认为在公共走道上设置喷淋管道没有多大意义。
2011-05-06 17:45:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报