土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程好啊???

快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程好啊???

发布于:2006-04-18 19:46:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一般快滤池反冲洗系统水泵选用多大扬程?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhka8010
    zhka8010 沙发
    反冲流量为14-16L/M2.S,先算出反冲泵的需要流量,考虑扬程10-15米左右,再考虑选型。不过,一般比较难选到参数刚好在范围内的水泵,可以适当调整点。
    如果,泵的参数需要调整太大的话,就可以考虑调整下滤池的结构尺寸了。
    2009-08-29 11:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • nijing505
    nijing505 板凳
    反冲泵的扬程是根据你的滤池的反冲水头损失计算的
    主要是:
    配水区水头、承托层水头损失、滤料层水头损失、集水区水头、安全余量
    加起来就是泵的扬程
    2007-04-17 15:19:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.3 万条内容 · 1441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

细菌超标,怎么处理

施工单位,工地食堂用水,直接抽取地下水生活消防合用防疫站饮用水检验以后,硝酸盐氮\硬度\总大肠菌群\细菌总数,四项超标前两项估计处理起来不那么容易,现在就是后俩细菌这个怎么处理好,紫外线消毒器是不是就可以达到效果?

回帖成功

经验值 +10