土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教柴油发电机排烟问题

请教柴油发电机排烟问题

发布于:2011-04-12 15:06:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位好,目前手头的工程遇到了一个棘手的问题,希望得到各位达人指导:
一个酒店工程,柴油发电机房位于地下1层,排烟是由发电机自带排烟管至外墙后接烟囱(直径大于300mm)外排。现在的问题是,都安装完毕后,只要发电机一启动,排烟管和烟囱对接的地方一定崩开,发电机厂家认为是烟囱拐的弯太多,改掉了重新做了不拐弯的烟囱,还是一开机就崩开,后来将烟囱与排烟管焊接成一体,开机之后强大的气压还是把对接的地方挤变形了。
目前对于这个事情束手无策,也不知道问题出在哪里,所以到论坛求助,希望有过此类经验的大虾们能指点一二。
先谢谢大家!我非电气专业,可能存在描述不清,如果哪里描述有问题,我再追加解释。谢谢大家帮忙。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qinabochenhong

    排烟管与烟囱连接处,用减震装置
    2014-10-30 17:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • haiyaoyao01
    haiyaoyao01 板凳
    排烟管与烟囱连接处,用减震装置
    2012-03-07 16:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【案例分析】请解释一下电压为什么会升高?

有一台400KVA的美变,低压主开关选用正泰NA1-1000M/3P 800A带电源模块的断路器,高压线路上采用10KV熔断器 熔丝为40A,出线为一些电动机其中130KW、45KW...(另配启动柜),现在高压熔断器AC两相熔断并有明显的销毁痕迹,低压主开关电源模块进线端烧毁,在更换高压熔断器和低压主开关电源模块后送电,变压器和低压主开关正常,再送低压出线到启动柜这都一切正常,但是启动130KW电动机时候,电压升高到450V(主回路电压表)还打表,电流800A也打表,高压熔断器熔断,信号灯冒烟(220V),变压器响声异常,(怀疑变压器高压线圈击穿,咨询变压器厂家,厂家回复变压器没有问题)后更换高压熔断器,把电送到启动柜,启动45KW电动机一切正常,最后检查130KW启动柜,该柜为频敏启动,检测出频敏绝缘击穿,现在更换频敏又发生销毁高压熔断器,电源模块的情况,请问这是一个什么原因?有什么解决方法。

回帖成功

经验值 +10