0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
【案例分析】请解释一下电压为什么会升高?有一台400KVA的美变,低压主开关选用正泰NA1-1000M/3P 800A带电源模块的断路器,高压线路上采用10KV熔断器 熔丝为40A,出线为一些电动机其中130KW、45KW...(另配启动柜),现在高压熔断器AC两相熔断并有明显的销毁痕迹,低压主开关电源模块进线端烧毁,在更换高压熔断器和低压主开关电源模块后送电,变压器和低压主开关正常,再送低压出线到启动柜这都一切正常,但是启动130KW电动机时候,电压升高到450V(主回路电压表)还打表,电流800A也打表,高压熔断器熔断,信号灯冒烟(220V),变压器响声异常,(怀疑变压器高压线圈击穿,咨询变压器厂家,厂家回复变压器没有问题)后更换高压熔断器,把电送到启动柜,启动45KW电动机一切正常,最后检查130KW启动柜,该柜为频敏启动,检测出频敏绝缘击穿,现在更换频敏又发生销毁高压熔断器,电源模块的情况,请问这是一个什么原因?有什么解决方法。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句排烟管与烟囱连接处,用减震装置
回复 举报
回复 举报