一个小区多幢9-18层,业主要求水箱供水,室外设一套加压泵供给9层,12层,18层水箱,请前辈帮忙!我想只有在9层水箱加满水后才可加12层,在12层水箱加满水后才可加18层,这样18层的水箱不是很大吗?水泵供9层的水箱时能量损失也很大???

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • hjw
    hjw 沙发
    我觉得他应该给你的业主说明一下情况,这种做法是不可取的。所以,我想,大家也没有必要再讨论这处问题了。是不是。各位朋友?
    2003-02-10 01:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • zlfych
    zlfych 板凳
    给你几点建议:
    1。你的问题没说清,很多人认为是一栋18层建筑内的给水分区问题,你说的是不同高度建筑采用同一水泵供水的问题。
    2。这种做法是很不经济的,维护费用也会很高。
    3。小区内的地形变化,建筑物和泵房的相对位置对系统布置有影响(武汉和重庆差别就大了)。
    4。实在要用,恐怕减压阀止回阀都得用,而且小区的消防也得综合考虑。
    5。小心施工人员甲方住户同时骂你。