土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于中梁放大系数的问题,

关于中梁放大系数的问题,

发布于:2011-04-12 11:07:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规5.2.2:楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3-2。
院里基本上将这个值定位1.8。可将中梁刚度放大了,吸收的地震力就大,相对于柱子吸收的地震就偏小了,对结构也不利啊。对于这个值师兄们都是怎么个取法,还有,在计算位移是有没必要将中梁放大系数调大点?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zainanjing
    zainanjing 沙发
    我一般是直接取2.0!
    2011-07-05 16:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhu377019233
    zhu377019233 板凳
    梁的刚度放大系数就是为了算结构整体的时候放大的,比如位移什么的,你如果不放大你的梁的刚度就偏小,整体计算的结果就不大对。但是,整体计算完了以后,配筋的时候,PKPM是没有按照T形截面配筋的,而内力由于放大刚度却变大了,所以造成的配筋就大了。
    2011-07-05 11:10:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多