土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用桥架

请教:地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用桥架

发布于:2011-04-12 09:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教个问题,就是地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用一个桥架

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:25 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    原则上不要将普通电缆和消防电缆走在同一个桥架内,如果一定要一起走,就加隔板,并做防火措施。另外,进线和出线电缆共桥架应该没问题。
    2011-04-13 18:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • rmrmrm
    rmrmrm 板凳
    如果共用,不仅要加隔板,还要外刷防火涂料,满足消防要求
    2011-04-13 09:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求教】除了住宅外什么情况入户电力处需要设漏电保护

除了住宅外什么情况入户电力处需要设漏电保护?工业厂房的照明入户、动力电入户、吊车用电入户是否需要设漏电保护(设备均不带漏电保护措施)?

回帖成功

经验值 +10