请教:地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用桥架

发布于:2011-04-12 09:28:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教个问题,就是地下车库内普通和消防动力线路能不能和进单体楼的进线合用一个桥架

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:25 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无影
    无影 沙发
    原则上不要将普通电缆和消防电缆走在同一个桥架内,如果一定要一起走,就加隔板,并做防火措施。另外,进线和出线电缆共桥架应该没问题。
    2011-04-13 18:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • rmrmrm
    rmrmrm 板凳
    如果共用,不仅要加隔板,还要外刷防火涂料,满足消防要求