土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 硬聚氯乙烯排水管技术规程中的一点不解?

硬聚氯乙烯排水管技术规程中的一点不解?

发布于:2003-01-12 14:13:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规程中3.1.9条:排水立管“仅”设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的街垂直距离h,不得小于表3.1.9中数值:
如建筑物层数为7-12层时,h值为1.20米。
那么如果设了“专用通气立管”呢?该h值是否可以减少很多???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • q131427
    q131427 沙发
    注解说明只是说明底部放大一号时的情况。
    2003-01-12 15:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • 888
    888 板凳
    是规范上第 3.3.18 条吧!
    如为绘图---就请看本条 附表下的----注解说明,或许对您还有帮助。
    如为咬文嚼字---请您拨打 021---???????? 上海市建设委员会--(主编单位),问问他们。。
    2003-01-12 14:38:12

    回复 举报
    赞同0