地板辐射采暖中,各环路长度不宜相差过大这句话如何理解?
地板辐射采暖中,各环路长度不宜相差过大这句话如何理解?
技术规程又没有解释。
现最长环路为92m,最短环路做55米行不行?65米行不行?这个如何确定。
发布于
2011-04-11 20:52:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dearsutao
如果长管的沿程阻力大于短管的沿程阻力达到一个值,在同时开启的时候,水就会全走短管了,和电流短路一个道理。只是因为暖通中要考虑地暖管可以承受的一个最大压力值,所以基本不会出现短流的问题。
2011-04-26 16:45:26
来自 PC
评论
举报
dearsutao
主要是配压的问题,
2011-04-26 16:41:26