土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 四级抗震的轴压比

四级抗震的轴压比

发布于:2006-04-18 14:38:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
四级抗震的轴压比限值是不是1.05?
抗震规范上没有列出四级
各位高手....

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • autocadboy
    autocadboy 沙发
    武汉也才3800,真tmd便宜,nnd,嘉兴这么个小地方房价都要奔5k了
    牢骚发完,说正经的。规范上限值是1.05,不过我实际设计中一般控制在0.8左右,极限不超过0.9,因为轴压比太大的话,柱子配筋很大,得不偿失的。而且柱子加大对大震时保证房子不倒是很有好处的。
    另外,柱子底层做大一点没关系的,到上面几层可以把柱子缩小一点的
    2006-04-29 21:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • changhui
    changhui 板凳
    我们一般是控制在1。
    2006-04-20 14:21:20

    回复 举报
    赞同0