设置在二层的化学实验室给水管,不做吊顶,下行上给,用水点分散,不能沿墙设,现欲埋在楼板内,请问施工时如何做法。与结构有什么联系?

全部回答(7 )

  • aq1101
    可以在做结构层的时候预留木条(需经结构专业同意),然后接合找平层与预留木条的深度敷设水管,管径不宜过大
    仅供参考
    2007-02-07 14:04:07 来自 PC 评论 举报
  • responsibility

    给水管道严禁布置在楼板内,以后出现问题,你去敲板维修???
    2007-02-06 22:56:06 来自 PC 评论 举报