土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于洁净室传感器问题

关于洁净室传感器问题

发布于:2011-04-11 18:35:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教各位大侠,洁净室中的温湿度和差压传感器的安装方式,谢谢!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wshtd
    wshtd 沙发
    一般是装在回风主管上或者新风回风混合处,但这样装和实际的温湿度有误差.最精确的方法是将温湿度感应器装在室内,如果距离超过10米以上需用超五类线连接到控制主板上.
    2012-04-04 18:12:04

    回复 举报
    赞同0
  • fannice520
    fannice520 板凳
    省事的做法,温湿度传感器装回风干管,准确的装法,装洁净室内对温湿度要求最敏感的地方
    2012-04-01 16:04:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发一个新版GMP:食药监安函〔2009〕18号附件:GMP修订稿

新版GMP专家修订稿 供大家一起来学习

回帖成功

经验值 +10