正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(26 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
现在有个37KW的电机,客户要用三相固态继电器控制电机,问题就是要选多大的固态几点,三相固态继电器150A? 150?200?250?有的人说额定电流的2倍选固态就行了有的人说按启动电流大一档就好了如果按启动电流取5-6倍,将近300A了再大一档要选360A了?成本比采用接触器启动高太多了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句假设三相电压、电流均对称,正确接线时的功率P= √3UIcosφ,极性接反后P´=UIsinφ。具体推理如下:
一般采用三相两元件来计量和测量
元件一功率P1=UabIacos(150º-φa)= -UIcos(30º+φ)
元件二功率P2=UcbIccos(30º-φa)= UIcos(30º-φ)
P´=P1+P2=UI[-cos(30º+φ)+ cos(30º-φ)]= UIsinφ。
在A相CT极性接反后,功率的变化跟负荷的功率因数cosφ有关,假设用户的功率因数在一定范围内(0—1)保持不变,当cosφ=1时,表示电路为纯电阻负载时,此时P´为0,误差将最大;当cosφ=0.5的时候,前后功率相等,这时测量没有误差;当cosφ小于0.5时,P´却变的更大;当cosφ大于0.5时,P´将变得更小,且cosφ越大,即电流与电压相位的夹角φ越小,错误的测量的功率就越小,测量误差就越大。实际上,正常情况下用户负荷为感性负载,功率因数大多保持在0.9以上(远大于0.5),所以可以判断极性接反后的有功功率将变小,并且随着功率因数的越大而变的越小。
如图:
回复 举报
回复 举报