我在一现场采用一电流互感器串接两块电流表安装形式(2块电流表一块在盘上,一块在就地操作柱),使用后出现电流表数值偏差较大,分析原因为1,使用的电流信号线较细,无法更换。2,电流表安装距离远(最远的电流表距互感器约150M)。3,电流互感器容量小.
请教大家1,有没有一种互感器能够满足我的需要,那个厂家的,最好是开合安装方式。
2,不采用电流变送器怎么解决这个问题。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xifue
    xifue 沙发
    测量出数字后远传
    2011-04-12 14:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • ca000000
    ca000000 板凳
    没办法换线的
    2011-04-12 14:03:12

    回复 举报
    赞同0